440-1 전 선
1. 금속덕트배선에는 절연전선을 사용하여야 한다(전기 207).
2. 금속덕트 내에서는 전선에 접속점을 만들면 아니된다. 다만, 전선을 분기하는 경우로서, 그 접속점을 용이하게 점검할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
3. 금속덕트가 소방법이 정하는 방화구획을 통과하거나 인접 조영물로 연장되는 경우에는 그 방화벽 또는 조영물 벽면덕트 내부에는 불연성의 물질로 차폐(遮蔽)를 하여야 한다(전기 207).
【주 1】덕트내부를 벽면에서 차폐하는 이유는 화재시에 인접조영물에 화염의 유도를 방지하는데 목적이 있으므로 금속덕트 등에 준용한다.
【주 2】벽면에서 차폐하는 불연성의 물질은 관통하는 도체의 절연피복이 화재가 발생한 실측(室側)에서는 전소하더라도 차폐한 반대측에서는 피복이 타지 아니하는 물질이어야 한다.
440-2 시설장소의 제한
금속덕트배선은 옥내에서 다음 각호의 건조한 장소에 한하여 시설할 수 있다(전기 200).
① 노출장소
② 점검가능한 은폐장소
【주】상기 장소의 마루 또는 벽은 관통하여 시설할 수 있다.
440-3 덕트의 선정
1. 금속덕트배선에 사용하는 금속덕트는 다음 각호에 적합한 것이어야 한다(전기 207).
① 폭이 5㎝를 넘고 두께가 1.2㎜ 이상의 철판 또는 동등 이상의 세기를가지는 금속제로 견고하게 제작된 것일 것. 다만, 저판(底板) 및 측판(側板)을 콘크리트 바닥에 매설하여 시설하는 경우의 윗 뚜껑은 두께가 1.2㎜ 이상의 철판 또는 이와 동등이상의 강도를 가지는 주철(鑄鐵), 동, 동합금(銅合金), 알루미늄합금 또는 다이개스트합금으로서 또한, 당해 윗뚜껑에 걸리는 압력에 충분히 견딜 수 있는 것일 것.
【주】콘크리트 바닥에 매설하여 시설하는 금속덕트의 윗뚜껑의 두께가 1.2㎜인 경우는 금속덕트의 폭이 넓을 때는 강도부족이 될 우려가 있으므로 윗 뚜껑의 두께를 선정하는데 주의를 요한다.
② 내면은 전선의 피복을 손상할 돌기(突起)가 없는 것일 것.
③ 내면 및 외면에는 산화를 방지하기 위하여 아연도금을 하거나 에나멜 등으로 피복한 것일 것.
2. 절연전선을 동일금속덕트내에 넣을 경우 금속덕트의 크기는 전선의 피복절연물을 포함한 단면적의 총합계가 금속덕트 내단면적의 20%(전광사인 장치, 출퇴표시등, 기타 이와 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선에 사용하는 전선만을 넣는 경우에는 50%) 이하가 되도록 선정하여야 한다(전기 207).
【주 1】동일금속덕트내에 넣는 전선은 30본 이하로 하는 것이 바람직하다.
【주 2】다수의 전선을 시설한 경우에는 그 시설방법에 따라서는 사용시의 전선온도가 전선의 허용온도 이상이 되는 경우가 있으므로 주의할 것.
440-4 시설방법
1. 금속덕트는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다(전기 207).
① 금속덕트는 3m(취급자 이외의 자가 출입할 수 없도록 설비한 장소로서, 수직으로 설치하는 경우는 6m) 이하의 간격으로 견고하게 지지할 것.
② 금속덕트의 뚜껑은 쉽게 열리지 아니하도록 시설할 것.
③ 금속덕트 상호는 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속할 것.
④ 금속덕트의 내부에는 먼지가 침입하지 아니하도록 할 것.
⑤ 금속덕트의 끝부분은 막을 것.
⑥ 금속덕트를 콘크리트 바닥에 매설하는 경우에는 물이 고일 수 있는 낮은 부분이 없도록 시설할 것.
⑦ 금속덕트는 덕트의 내부에 물이 고이지 아니하도록 시설할 것.
2. 금속덕트내에는 접속단자를 설치하거나 조명기구를 직접 부착하거나 방전등용 안정기를 넣는 등, 전선의 피복을 손상할 우려가 있는 것을 시설하여서는 아니된다(전기 207).
3. 금속덕트배선을 수직 또는 경사지게 시설하는 경우에는 전선의 이동을 막기 위하여 전선을 적당하게 지지하여야 한다.
4. 금속덕트배선이 마루 또는 벽을 관통하는 경우에는 금속덕트를 관통부분에서 접속해서는 아니된다.
5. 금속덕트내의 전선을 외부로 인출하는 부분은 금속덕트의 관통부분에서 전선이 손상될 우려가 없도록 시설하고 또한 지지는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다(전기207).
① 금속덕트의 분기점에서 장력이 가하여지지 아니하도록 시설할 것.
② 전선의 분기점에는 장력이 가하여지지 아니하도록 시설할 것.
③ 금속덕트와 금속관 또는 금속제가요전선관, 플로어덕트, 셀룰라덕트 상호는 견고하게 또한 전기적으로 완전하게 접속할 것.
④ 금속덕트와 합성수지관은 견고하게 접속할 것.
하위메뉴
링크