1.

변압기의 1차 권선에 흐르는 총전류를 I1 이라 하고

            부하전류를 12,  여자전류를 I3 , 자화전류를 I4라 ,  철손전류를 I5 라하면



다음의 관계식이 성립합니다

  (1) I3 = I4 + 15      (2) I1 =  I2 + I3



2.

변압기 2차측에 부하가 걸리지 않으면

I2 = zero   따라서 I1 = 13

즉, I3 = 무부하전류



3.

여자전류란 변압기에 자속을 만드는 전류를 말합니다.  그 자속이 만들어져야

2차측에서 전압이 유도가 됩니다.

그러나 실제로는 1차측 권선에 여자전류 따로 부하전류 따로 철손전류 따로

이런식으로 흐른  것은 아니올시다.

변압기의 회로 해석을 연구하다 보니 / 그처럼 전류를 분류를 해야 해석이

쉬워지기 때문에 그러한 것입니다.



4.

그 여자전류가 자속을 만들다 보면/  변압기의 철심에서 열이나 누설리액턴스

따위로 에너지가 낭비가 됩니다.  한 마디로 쓰잘데기 없는 낭비이죠.

그것이 이른바 "철손"이라는 것인데 / 그 철손을 만드는 전류를 철손전류라 합니다.



순수하게 자속을 만드는 전류가 자화전류이지요. 그 자화전류로 인하여

변압기 2차측에 전압이 유도되는 것입니다.



5.

그리고 변압기 2차측에 부하가 걸리면 1차측에도  그에 해당하는 전류가 흐르겠지요.

그 전류가 부하전류입니다.