표 제2종 접지선의 굵기
변압기 1상분 용량 [kva]
접지선의 굵기
110v
220v
380v
동선[㎟ ]
알루미늄선[㎟ ]
5.5 까지
11.0까지
19.0까지
5.5 이상
8.0 이상
11.0 까지
22.0까지
38.0 까지
8.0 이상
14 이상
22.0 까지
44.0 까지
76.0 까지
14 이상
22 이상
44.0 까지
82.5 까지
152.0 까지
22 이상
38 이상
66.0 까지
137.5 까지
228.0 까지
38 이상
60 이상
82.5 까지
165.0 까지
285.0 까지
50 이상
80 이상
110.0 까지
220.0 까지
380.0 까지
60 이상
100 이상
137.5 까지
275.0 까지
475.0 까지
80 이상
125 이상