1.중선선은 다선식 전로에서 전원의 중성극에 접속된 전선으로서
중성선을 이용하여 한상과 중성선에 연결되는 상부하에 흐르는
불평형 전류를 감당하며 중성선 굵기는 내선규정 205-9 (비고4)에
의거 간선의 중성선 부하부담은 회로에 발생할수 있는 최대 불평형
부하에 의하여 결정되어야 하며, 최대 불평형 부하는 중성선과
비접지 상선간의 부하로 산출하여야 합니다.

3상4선식 계통의 간선 중 중성선은 최대 불평형 전류가 200A를
초과하는 경우에 한하여 70%이상으로 합니다.
예를들어 최대 불평형 전류가 300A시 200A는 100%.나머지 100A는
70% 즉 70A가 되므로 중선선의 허용전류는 270A를 충분히 흘릴수
있는 굵기의 것을 선정하여야 하는 것입니다.

2.또한 3상4선식에서 불평형 부하의 한도는 단상접속부하로
계산하여 설비 불평형 율은 30% 이하로 하는것을 원칙으로 합니다.

3.설비 불평형율에 대한 계산식은 내선규정 115절을 참고 하시기 바랍니다. 끝.